案例分析:
【案例一】 背景 某泵站枢纽工程由泵站、清污机闸、进水渠、出水渠、公路桥等组成,施工现场地面高程为32.0~32. 6 m,泵站底板建基面高程为21.5 m,钻探资料表明,地基19.7~32. 6 m高程范围内为黏土,12.0~19.7 m高程范围内为中砂,该砂层地下水具有承压性,承压水位为29.5 m。 承包人在施工降水方案中提出,基坑开挖时需要采取降水措施,降水方案采用管井降水和轻型井点降水两个方案。根据施工需要,本工程主要采用泵送混凝土施工,现场布置有混凝土拌和系统、钢筋加工厂木工厂、预制构件厂、油料库等临时设施,其平面布置示意图如图1所示。
 图中①,②.③,④.⑤为临时设施(混凝土拌和系统、零星材料仓库、预制构件厂、油料库、生活区)代号。 问题: 1.根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则,指出示意图中代号中①,②,③,④,⑤所对应临时设施的名称。 2.简要说明基坑开挖时需要降水的理由。 3.根据《建设工程安全生产管理条例》,承包人应当在图中哪些地点和设施附近设置安全警示标志? 4.本工程施工涉及哪些特种作业?
|