沿海地区某住宅工程由四栋地上 12 层、地下1 层,结构形式完全相同的单体组成。其中地下室为整体连接地下室。该工程地下水系发达地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。屋面防水采用溶剂型防水涂料进行涂膜防水层施工。
施工过程中,发生了下列事件:
事件一:施工单位上报的施工组织设计中,所有混凝土均采用预拌商品混凝土,水泥采用晋通硅酸盐水泥,零星砌筑及抹灰用砂浆现场拌制。监理工程师对所采用水泥的品种提出异议,要求更换。
事件二:当年8月16日,监理例行检查时发现现场筑用水泥出厂日期为5月10日,监理工程师认为此水泥已过期,责令将此批水泥清退出场。
事件三:监理工程师还发现顶层墙体混凝土结构外观质量存在严重缺陷,核查该部位混凝土质量控制资料后,判断该缺陷对结构安全不造成影响,对该现浇结构分项工程验收判定为合格。检查屋顶做法时,发现防水基层不干燥,请示总监理工程师并征得业主同意后,下令屋面防水施工停工整改。
1.事件一中,该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥是否合适?并说明理由。若不合适,可采用哪种水泥?
2.事件二中,监理工程师的做法是否正确?并说明理由
3.事件三中,针对混凝土结构外观质量存在的缺陷,监理工程师的处理方式是否合理?并说明理由。
4.除溶剂型防水涂料外,需涂膜防水层屋面基层达到干燥要求的防水涂料还有哪此?

答案是:
1.该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥不合适。理由:地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用,而普通硅酸盐水泥的耐腐蚀性较差。该工程地下室结构混凝土可采用火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。2.监理工程师的做法不正确。理由:水泥出厂超过3个月时,应进行复验,并按复验结果使用。3.针对混凝土结构外观质量存在的缺陷,监理工程师的处理方式不合理。理由:混凝土结构外观质量存在严重缺陷的,应由施工单位制定专项修整方案报建设单位和监理单位,方案经论证及批准后方可实施,而不应对未经处理的现浇结构分项工程验收直接判定为合格。
4.除溶剂型防水涂料外,需涂膜防水层屋面基层达到干燥要求的防水涂料还有热熔型防水涂料和反应固化型防水涂料。

出自 建造师 > 建筑工程管理与实务 >  临时突破试卷(三)和参考答案及解析

更多试题>>>>
1、某沿海城市写字楼工程,建筑面积23 400 me,前力墙结构。地下2 层,地上 20 层,板基础。顶板模板板面采用18 mm 胶合板,支撑系统采用钢管。坚向结构
2、某市大学城园区新建音乐学院教学楼的主演播大厅层高5.4m,双向跨度19.8m,设计采用现浇混凝土井字梁。 施工过程中,发生了下列事件:事件-:模板支撑方案经施
3、沿海地区某住宅工程由四栋地上 12 层、地下1 层,结构形式完全相同的单体组成。其中地下室为整体连接地下室。该工程地下水系发达地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。
4、某施工单位承接了某办公楼工程的总包施工任务,该工程由 A,B,C,D 四项工作组成,工程进展到第 25周第五层结构时,公司各职能部门联合对该项目进行了突击综合大
5、某新建高层住宅工程建筑面积 16 000 m²,地下1层地上12层。2 层以下为现浇钢筋混凝土结构,2 层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套简


提升学历-成人高考报名入口 电子厂招聘信息-工厂普工招工-岗位,小时工每月7000到8000元