王老师:19139051760(微信同号)  13333709510
联大   青书学堂   文才   和学   现代兴业   安徽教育在线   超星   弘成   广东开放大学   国家开放大学   上海开放大学   含弘慕课 

教育服务

自学考试
二级建造师
我要提升学历
提升学历的理由:
升职加薪、积分落户、考研、公务员考试、子女入学、出国留学


成人高考报名入口

当前位置: 首页  >  建造师  > 二级建造师执业资格  > 建筑工程管理与实务 > 临时突破试卷(三)和参考答案及解析
 

输入试题:
圆梦客服:王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
问答题:
某沿海城市写字楼工程,建筑面积23 400 me,前力墙结构。地下2 层,地上 20 层,板基础。顶板模板板面采用18 mm 胶合板,支撑系统采用钢管。坚向结构模板采用大钢模。由某施工总承包单位组织施工。由于工期紧张,现场需要多点交叉施工。
施工过程中,发生了下列事件:
事件一-:模板工程施工前,项目部组织对模板的设计资料进行了审查验证。审查验证了模板结构设计计算书的荷载内容。监理单位认为审查验证项目不够,要求项目部增加审查验证项目。
事件二:项目部编制施工组织设计过程中,要求设计单位提供模板及其支架拆除时的混凝土强度要求。设计单位回复按国家规范标准执行,无具体要求。
事件三:总监理工程师巡检中发现施工人员为施工方便,移动了安全防护设施的位置。施工人员将拆下的模板随意放在楼层边沿。事件四:建筑施工企业对该工程施工现场进行了安全检查评定。其中,分项检查评分表无零分;汇总表得分75分
1.事件一中需要审查验证的模板结构设计计算书的内容有哪些?
2.事件二中,若设计无规定时,模板拆除顺序应遵循的原则是什么?
3.指出事件三中的不妥之处,并说明理由
4.该工程施工现场安全检查评定的等级是什么?并说明理由

答案是:
1.需要审查验证的模板结构设计计算书的内容有:荷载取值;计算方法;审批手续。
2.若设计:无规定时,模板拆除顺序应遵循的原则:先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。
3.(1)不妥之处:施工人员为施工方便,移动了安全防护设施的位置。理由:对需临时拆除或变动的安全防护设施,应采取可靠措施,作业后应立即恢复
(2)施工人员将拆下的模板随意放在楼层边沿理由:拆卸下的模板不应随意放置,放置位置距楼层边沿应有-定的安全距离。
4.该工程施工现场安全检查评定的等级为合格理由:建筑施工安全检查评定的等级为合格的标准是分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80 分以下,70分及以上。

出自 建造师 > 建筑工程管理与实务 >  临时突破试卷(三)和参考答案及解析

更多试题>>>>
1、某市大学城园区新建音乐学院教学楼的主演播大厅层高5.4m,双向跨度19.8m,设计采用现浇混凝土井字梁。 施工过程中,发生了下列事件:事件-:模板支撑方案经施
2、某沿海城市写字楼工程,建筑面积23 400 me,前力墙结构。地下2 层,地上 20 层,板基础。顶板模板板面采用18 mm 胶合板,支撑系统采用钢管。坚向结构
3、某施工单位承接了某办公楼工程的总包施工任务,该工程由 A,B,C,D 四项工作组成,工程进展到第 25周第五层结构时,公司各职能部门联合对该项目进行了突击综合大
4、某新建高层住宅工程建筑面积 16 000 m²,地下1层地上12层。2 层以下为现浇钢筋混凝土结构,2 层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套简
5、某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼,写字楼采用钢筋混凝土结构,设计项目已明确,功能布局及工程范围都已确定,业主为缩短建设周期,尽快获得投资收益,施工图设计未


提升学历-成人高考报名入口 电子厂招聘信息-工厂普工招工-岗位,小时工每月7000到8000元