某沿海城市写字楼工程,建筑面积23 400 me,前力墙结构。地下2 层,地上 20 层,板基础。顶板模板板面采用18 mm 胶合板,支撑系统采用钢管。坚向结构模板采用大钢模。由某施工总承包单位组织施工。由于工期紧张,现场需要多点交叉施工。 施工过程中,发生了下列事件: 事件一-:模板工程施工前,项目部组织对模板的设计资料进行了审查验证。审查验证了模板结构设计计算书的荷载内容。监理单位认为审查验证项目不够,要求项目部增加审查验证项目。 事件二:项目部编制施工组织设计过程中,要求设计单位提供模板及其支架拆除时的混凝土强度要求。设计单位回复按国家规范标准执行,无具体要求。 事件三:总监理工程师巡检中发现施工人员为施工方便,移动了安全防护设施的位置。施工人员将拆下的模板随意放在楼层边沿。事件四:建筑施工企业对该工程施工现场进行了安全检查评定。其中,分项检查评分表无零分;汇总表得分75分 1.事件一中需要审查验证的模板结构设计计算书的内容有哪些? 2.事件二中,若设计无规定时,模板拆除顺序应遵循的原则是什么? 3.指出事件三中的不妥之处,并说明理由 4.该工程施工现场安全检查评定的等级是什么?并说明理由
|
答案是:
1.需要审查验证的模板结构设计计算书的内容有:荷载取值;计算方法;审批手续。 2.若设计:无规定时,模板拆除顺序应遵循的原则:先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。 3.(1)不妥之处:施工人员为施工方便,移动了安全防护设施的位置。理由:对需临时拆除或变动的安全防护设施,应采取可靠措施,作业后应立即恢复 (2)施工人员将拆下的模板随意放在楼层边沿理由:拆卸下的模板不应随意放置,放置位置距楼层边沿应有-定的安全距离。 4.该工程施工现场安全检查评定的等级为合格理由:建筑施工安全检查评定的等级为合格的标准是分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80 分以下,70分及以上。