某办公楼工程,地下2层,板基础,地上 16 层,框架剪力墙结构,填充墙采用轻骨料混游土小型空心砌块。基础埋深 8.4 m,地下水位-2.6 m,现场地坪标高-0.8 m。施工过程中,发生了下列事件: 事件一;项目部编制了地下室结构施工进度计划,其双代号网络图如下图所示(时间单位:周),经监理工程师确认后按此组织施工。
事件二:施工过程中,由于甲供材料未按合同约定时间进场导致工作下被拖延2天。事件三:施工单位组织安全大检查时,发现关于起重吊装的施工方案、起重机械、索具等=项保证项目不符合要求。 事件四:节能分部工程完工后,总监理工程师拟定了该分部工程质量验收合格条件:元(1)分项工程质量应全部合格; (2)质量控制资料应完整;(3)建筑设备系统节能性能检测结果应合格。 该节能分部工程质量验收由总监理工程师主持,施工单位项目负责人、项目技术负责人参加,施工单位质量(技术)部门负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人也都参加了验收。 1.根据事件一,指出该网络计划的关键线路(以节点编号表示),并计算该工期 2.事件二发生后,是否会影响地下室结构施工的计划工期?并说明理由。 3.事件三中,起重吊装检查评定还有哪些保证项目?简述安全检查评定的内容 4.根据事件四,补充该节能分部工程质量验收合格条件。指出该节能分部工程验收人员组成的错误之处,并说明理由。
|
答案是:
1.关键线路为:1→2→3→5→6→9 工期T=8+6+4+2+2=22(周)。2.事件二发生后,不会影响地下室结构施工的计划工期。理由:工作下为非关键工作,且被拖延时间2天小于工作下的总时差1周。 3.起重吊装检查评定保证项目还包括:钢丝绳与地锚、作业环境、作业人员。 安全检查评定内容包括: (1)施工单位的项目部应建立安全检查制度;(2)由项目负责人组织专职安全员及相关专业人员定期进行安全检查,并填写检查记录; (3)发现事故隐患应下达整改通知单,及时确定整改的人员、时间、措施,并按要求进行整改。整改完成后,应组织相关部门复查。 4.节能分部工程质量验收合格条件还应当包括:外墙节能构造现场实体检验结果应对照图纸进行核查,并符合要求;建筑外窗气密性能现场实体检验结果应对照图纸进行核查,并符合要求;太阳能系统性能检测结果应合格。节能分部工程验收人员组成的错误之处:勘察单位项目负责人也参加了该验收。理由:节能分部工程验收的参与单位包括监理单位、施工单位、设计单位主要设备、材料供应商及分包单位。
出自
建造师 > 建筑工程管理与实务 >
临考突破试卷(一)和参考答案
|
更多试题>>>>
1、材料:
小叶是初中二年级的一名学生。她自尊心较强,从小学习刻苦努力,成绩一直很好,进入初中后,学习依然刻苦,但心理压力十分沉重,几乎把所有时间和精力都用在了文
2、材料:
张哲是一个对上网非常痴迷的孩子。他爸爸由于工作需要买了一台电脑在家里上网。起初他同爸爸一起玩,父母也没有表示反对。后来,他发展到每天起床后就去上网,连
3、简述影响课堂气氛的因素。
4、简述奥尔波特的人格特质理论。
5、简述班级授课制的优点。
|
|