圆梦客服:王老师 19139051760(微信同号) 19139051760(微信同号) |
问答题:
某教学楼工程,位于市区居民小区旁,地下1层,地上4层,总建筑面积2.2万,基础形式为钢筋混凝土筱板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,混凝土强度等级 C30,其内有线阶梯教室,最大跨度16m,室内结构净高4.5m~10.8m。 事件一 施工单位编制了混凝模板支撑架工程专项施工方案,并报总监理工程师审批后实施。架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人、专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。 事件二: 某日22:30,市城管执法人员接群众举报,工地内有产生噪声污染的施工作业重影响周边居民的休息。城管执法人员经调查取证后了解到,噪声源为地下室基础底板混土浇筑施工,在施工现场围墙处测得噪音为68.5dB(A),施工单位办理了夜间施工许可证,并在附近居民区进行了公告。 事件三:某日上午,施工单位在阶梯教室内拆除模板作业时,因工人操作不当,导致模板支撑架坍塌,造成3人死亡2人重伤,直接经济损失580万元,后经调查,拆模工人是当天临时进场没有参加班前教育培训活动,直接进入现场进行拆除作业,没有戴安全带,有工人穿皮鞋工作。 事件四:在主体结构实体检验时,首层两根柱子的混凝土强度等级为C28。
|
答案是:
1.错误之处一:施工单位编制混凝土模板支撑架工程专项施工方案报总监理工程师审批后实施。理由:专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字并加盖单位公章后再报总监理工程师审批。本工程中,阶梯教室室内结构净高4.5m~10.8m,为其搭设的混凝土模板支撑架搭设高度在8 m及以上,属于超过一定规模的危险性较大工程,施工单位还应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。 错误之处二;架体搭设完成后,施工单位项目技术负责人、专项施工方案编制人员、专职安全管理人员和监理工程师进行了验收。理由:应由施工单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员,监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师,有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人进行验收。 2.基础底板混凝土浇筑行为违法。理由:建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》,夜间施工场界噪声限值为 55 dB(A)。施工现场环境噪声68.5 dB(A)大于55 dB(A)。 3.该起安全事故等级为较大事故。理由:较大事故是指造成了3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下人重伤,或者1000 万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。本次事故符合较大事故认定标准。 施工单位项目部未落实的安全责任如下, (1)工人进场前未进行三级安全教育。 (2)作业前未进行安全技术交底。 (3)作业时应检查工具、设备、现场环境等是否存在不安全因素,是否正确佩戴个人防护用品。 4.C28没有达到设计混凝土强度 C30的要求,应按下列规定进行处理: (1)经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收。 (2)经有资质的检测机构按国家现行相关标准检测鉴定达到设计要求的,应予以验收。(3)经有资质的检测机构按国家现行相关标准检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的,可予以验收。 (4)经返修或加固处理能够满足结构可靠性要求的,可根据技术处理方案和协商文件进行验收。
出自
建造师 > 建筑工程管理与实务 >
2021年二级建造师考试真题(一)和参考答案及解析
|
更多试题>>>>
1、某教学楼工程,位于市区居民小区旁,地下1层,地上4层,总建筑面积2.2万,基础形式为钢筋混凝土筱板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,混凝土强度等级 C30,其
2、材料:
中学生晓雯是一个品学兼优的学生,教师与同学都很喜欢她。但她需要进行选择与决策时,总是拿不定主意,处于矛盾中。例如,有人建议晓雯竟选班长,她也有此想法,
3、某教学楼工程,位于市区居民小区旁,地下1层,地上4层,总建筑面积2.2万,基础形式为钢筋混凝土筱板基础,主体结构为钢筋混凝土框架结构,混凝土强度等级 C30,其
4、简述动作技能培养的途径。
5、简述维果斯基的心理发展理论。
|
|