案例分析:
A公司中标承建一项热力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃,设计压力为1.6 MPa。热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等;采取整体隔声降噪综合处理。热力站系统工作原理如图4所示。
  工程实施过程中发生如下事件:
  事件一:安装工程开始前,A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验,划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点,并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。
  事件二:鉴于工程的专业性较强,A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质,且具有多年施工经验的下属B公司来完成。
  事件三:为方便施工,B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件,并征得了建设、监理单位的同意。
  事件四:工程施工过程中,质量监督部门对热力站工程进行监督检查,发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司,且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》,A公司与B公司涉嫌违反相关规定。
 问题
1.按照系统形式分类,该热力站所处供热管网属于开式系统还是闭式系统?说明理由。

答案是:
闭式系统。理由:本工程为一次给回水网和二次给回水网,两者之间通过换热器连接,中间设备较多,所以是闭式系统。

出自 建造师 > 市政公用工程管理与实务 >  2019年市政公用工程管理与实务真题和参考答案及解析

更多试题>>>>
1、简述本工程闭水试验管段的抽取原则。
2、根据施工方案(4)(5),列式计算管道沟槽开挖土方量(天然密实体积)及土方外运的直接成本。
3、A公司中标承建一项热力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃,设计压力为1.6
4、写出施工方案(3)中“三检制”的具体内容。
5、写出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。