王老师:19139051760(微信同号)  13333709510
联大   青书学堂   文才   和学   现代兴业   安徽教育在线   超星   弘成   广东开放大学   国家开放大学   上海开放大学   含弘慕课 

教育服务

自学考试
二级建造师
我要提升学历
提升学历的理由:
升职加薪、积分落户、考研、公务员考试、子女入学、出国留学


成人高考报名入口

当前位置: 首页  >  会计技术资格  > 二级建造师执业资格  > 机电工程管理与实务 > 2022年机电工程管理与实务真题(一)参考答案与解析
 

输入试题:
圆梦客服:王老师  19139051760(微信同号)  19139051760(微信同号)
问答题:
某科技公司的数据中心机电采购及安装分项工程采用电子招标,邀请行业内有类似工程经验的A,B,C,D,E 五家单位投标,工程采用固定总价合同,在合同专用条款中约定,镀锌钢板的价格随市场变动时,风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在5%以内不予调整,超过 5%时,只对超出部分进行调整,工程预付款100万元,工程质量保修金为90万元。投标过程中,E 单位在投标截止前一个小时,突然提交总价降低5%的修改标书。最终经公开评审,B 单位中标,合同价 3 000 万元(含甲供设备暂估价 200 万元),其中风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价为600元/平方米,工程量为10000平方米。建设单位按约定支付了工程预付款,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安装的工程量清单调整期综合单价为648 元/m,该项合同价款予以调整,设计变更调增价款
为50万元。施工过程中,消防排烟系统设计工作压力为 750 Pa,排烟风管采用角钢法兰连接,现场排烟防火阀及风管安装见图1。监理单位在工程质量验评时,对排烟防火阀的安装和排烟风管法兰连接工艺提出整改要求。

数据中心F2 层变配电室的某一段金属梯架全长45 m,并敷设一条扁钢接地保护导体监理单位对金属梯架与接地保护导体的连接部位进行了重点检查,以确保金属梯架的可靠接地。工程竣工后,B单位按期提交了工程竣工结算书。
1.E 单位突然降价的投标做法是否违规?请说明理由。
2.请写出图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求。
3.变配电室的金属梯架应至少设置多少个与接地保护导体的连接点?分别写出连接点的位置。
4.请计算说明风管制作安装工程的合同价款予以调整的理由。该合同价款调整金额是多少如不考虑其他合同价款的变化,请计算本工程竣工结算价款是多少?

答案是:
1.E单位突然降价的投标做法不违规。理由:E单位突然降价的投标做法属于投标策略中的投标前突然竞价法,是一种正常的投标策略。
2.图1中排烟防火阀安装和排烟风管法兰连接的正确要求如下:(1)排烟防火阀距防火墙 350 mm 错误。正确要求:防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200 mm。
(2)排烟风管法兰螺栓的间距 250 mm,排烟风管法兰垫片厚度2 mm 错误。正确要求:排烟风管设计工作压力为750 Pa,属于中压系统,中压系统风管法兰的螺栓孔距不得大于 150 mm。排烟风管法兰垫片厚度不应小于3mm。
(3)风管支架设置错误。正确要求:排烟防火阀宜设置独立支吊架。
3.金属梯架全长45 m,应至少设置3 个接地保护导体的连接点。
连接点应分别设置在起始端、终点端和中间每隔20~30m处。
4.理由:根据背景资料,虽然本工程采用固定总价合同,但在合同专用条款中约定,镀锌钢板的价格随市场变动时,风管(镀锌钢板)制作安装的工程量清单综合单价中,调整期价格与基期价格之比涨幅率在:5%以内不予调整,超过 5% 时,只对超出部分进行调整。中标风管制作安装的工程量清单综合单价为600元/m2,施工开始后,镀锌钢板的市场价格上涨,其风管制作安装的工程量清单调整期综合单价为648元/m’,变动涨幅率=(648 -600)/600X100%=8%,超出约定的涨幅5%,因此可以调整。
调整金额=[648-600x(1+5%)]x10000/10000=18(万元)。
竣工结算价款=3 000-200+18 +50-100-90=2678(万元)。
解析]本案例第1问主要考查投标策略。采取正确的投标策略可以提高中标的概率。投标策略包括技术标和商务标两方面的策略。对于技术标,可采取的策略如下:突出自身优势、突出工期目标、强制质量控制的优势等。对于商务标,可采取的策略如下:投标前突然竞价法、不平衡报价法、多方案报价法、增加建议方案法、无利润竞标法等。采取投标前突然竞价法时注意时间限制。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分本案例第2问主要考查排烟防火阀和排烟风管的安装技术。排烟防火阀的型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求;阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm;手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密:应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时.阀门安装处应有明显标识。排烟风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3 mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管。风管类别应按下表的规定进行划分。微压、低压与中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。

本案例第3 问主要考查建筑电气中的梯架施工技术。金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:梯架、托盘和槽盒全长不大于30 m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
本案例第4 问主要考查合同价款调整和竣工结算价款的计算。合同价款调整根据案例背景约定作答即可。计算竣工结算价款时,应考虑合同价款调整的数额,同时还应扣除工程预付款、质量保证金及已结算工程款。