问答题:
建设单位投资兴建酒店工程,建筑面积为2.20万m²钢筋混凝土框架结构。建设单位编制了招标文件,发布了招标公告,招标控制价为1.056 亿元。项目实行施工总承包,承包范围为土建、水电、通风空调、消防、装饰装修及园林景观工程,消防及园林景观由建设单位单独发包,主要设备由建设单位采购。先后有 13 家单位通过了资格预审后参加投标,最终 D 施工单位以9900.00万元中标。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工总承包合同,部分条款约定为:工程质量合格:实际工程量差异在+5%(含5%)以内时按照工程量清单综合单价结算,超出幅度大于5%时按照工程量清单综合单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按照工程量清单综合单价的1.1倍结算。 D施工单位中标后正常开展了相关工作:组建了项目经理部;搭建临时设施;制定招采计划,自行将玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工,并签订了专业分包合同;进行项目成本分析、成本目标的制定,通过分析中标价得知,期间费用为642.00 万元,利润为891.00 万元,增值税为 990.00 万元。 有两项分项工程完成后,双方及时确认了实际完成工作量,如下表。
34.png) 工程按期进入安装调试阶段时,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后 48 h 内,D施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:价值 80.00 万元的待安装设备报废:D 施工单位人员烧伤所需医疗费及误工补偿费35.00万元;赁施工设备损坏赔偿费15.00万元;必要的现场管理保卫人员费用支出2.00 万元;其他损失待核实后另行上报。监理机构审核属实后上报了建设单位。 1.分别按照制造成本法、完全成本法计算该工程的施工成本是多少万元。按照工程施工成本费用目标划分,施工成本有哪几类? 2.分析计算 A₁,A₂分项工程的清单综合单价是否需要调整,并计算 A₁,A₂分项工程实际完成的工作量是多少元。 3.D施工单位在专业分包管理上的做法有哪些不妥之处?说明理由。招投标法对此类行为的处罚有哪些? 4.指出在火灾事故中,建设单位、D 施工单位各自应承担哪些损失。(不考虑保险因素)
|
答案是:
1.制造成本法计算施工成本=9900.00-642.00-891.00-990.00=7377.00(万元)。 完全成本法计算施工成本=9900.00-990.00-891.00=8019.00(万元)。 按照工程施工成本费用目标划分,施工成本分为生产成本、质量成本、工期成本、不可预见成本(如罚款等)。 2.A₁分项工程工程量差异=(5 890-5450)/5450x100%=8.07%>5%,故超出部分的综合单价需要调整。 5450x1.05x420+(5890-5450x1.05)X420x0.9=2466765(元),A₁分项工程实际完成工作量为2466765元。 A₂分项工程工程量差异=(6230-5890)/6230x100%=5.46%>5%,故综合单价需要调整。 5890x560x1.1=3628 240(元),A₂分项工程实际完成工作量为3628 240元。 3.不妥之处;自行将玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工。理由中标人分包工程应按照合同约定或者经招标人同意处罚的主要内容有分包无效、罚款、没收违法所得、责令停业整顿、吊销营业执照等。 4.建设单位应承担的损失:价值 80.00 万元的待安装设备:必要的现场管理保卫人员费用支出2.00 万元施工单位应承担的损失:施工单位人员烧伤所需医疗费及误工补偿费35,00 万元:租赁施工设备损坏酷偿费15.00万元。
出自
建造师 > 建筑工程管理与实务 >
2021年二级建造师考试真题(二)和参考答案及解析
|
更多试题>>>>
1、建设单位投资兴建酒店工程,建筑面积为2.20万m²钢筋混凝土框架结构。建设单位编制了招标文件,发布了招标公告,招标控制价为1.056 亿元。项目实行施
2、某新建住宅工程,建筑面积1.5万m²,地下2层,地上11层,钢筋混凝剪力墙结构,室内填充墙体采用蒸压加气混凝土砌块,水泥砂浆砌筑。室内卫生间采用聚氨酷
3、建设单位投资兴建酒店工程,建筑面积为2.20万m²钢筋混凝土框架结构。建设单位编制了招标文件,发布了招标公告,招标控制价为1.056 亿元。项目实行施
4、材料:
王老师是一名新入职的高中数学教师,刚刚上了一周多课,就发现班上学生对她的课不感兴趣,有些学生上课“开小差”,有些学生一脸困意。她原以为是这些学生对学习
5、材料:
在我担任初二(5)班班主任的时候,有一次家校联系日,一位家长带着孩子到我的办公室找我谈话。期间,家长不停地数落孩子,把孩子说得一无是处,孩子一直低着头
|
|