案例分析:
安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12 th。锅炉出口蒸汽压力1.0 MPa,蒸汽温度195C蒸汽主管采用219 x6 mm 无缝钢管,安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案,在蒸汽管道支、吊架安装(见图4)设计交底时监理工程师要求修改滑动支架高度、吊架的吊点安装位置。锅炉到达现场后,安装公司、监理单位和建设单位共同进行了进场验收,锅炉厂家提供的随机文件包含锅炉图样(总图、安装图、主要受压部件图),锅炉质量证明书(产品合格证、金属材料质量证明、焊接质量证明书以及水压试验证明),锅炉安装和使用说明书,受压元件与原设计不符的变更资料。安装公司认为锅炉出厂资料不齐全,要求锅炉生产厂家补充与安全有关的技术资料 施工前,安装公司对全体作业人员进行了安全技术交底,交底内容:施工项目的作业特点和危险点,针对危险点的具体预防措施,作业中应遵守的操作规程和注意事项。所有参加人员在交底书上签字,并将安全技术交底记录整理归档为一式两份,分别由安全员和施工班组留存。 安装公司将蒸汽主管的焊接改为底层采用氟弧焊,面层采用电弧焊,经设计同意后立即进人施工,但被监理工程师叫停,要求安装公司修改施工组织设计文件,并审批后方能施工。
 1.图4 中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改?
|
答案是:
1.滑动支架高度及吊点的安装位置修改如下:(1)滑动支架高度:滑动支架的高度应大于保温层的厚度,背景中管道采用70 mm 厚岩棉保温,滑动支架高度为50 mm 不妥,应增加支架高度,使滑动支架高度大于 70 mm。 (2)吊架的吊点安装位置: 蒸汽管道存在热位移,吊架应偏置安装,吊点应设在热位移的相反方向并按位移值的 1/2 偏位安装。
出自
会计技术资格 > 机电工程管理与实务 >
2022年机电工程管理与实务真题(一)参考答案与解析
|
更多试题>>>>
1、4.消防管道维修是否在保修期内?说明理由。维修费用应由谁承担?
2、3.自动喷水灭火系统的调试还应补充哪些项目?
3、2.说明自动喷水灭火系统安装中被监理工程师要求整改的原因
4、安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12 th。锅炉出口蒸汽压力1.0 MPa,蒸汽温度195C蒸汽主管采用219
5、4.说明图2中1,2部件的名称,有什么作用?
|
|